生活在常宁,爱上常宁论坛! 广告服务

 找回密码
 免费注册

手机号码,快捷登录

1359查看|0回复

分级绝缘变压器如何运行

[] [复制链接]
发表于 2014-6-17 11:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓分级绝缘变压器,是指线圈靠近中性点部分的主绝缘水平比线圈端部的绝缘水平差。那在粉籍绝缘变压器的运行过程中会出现哪些问题呢?我们下面就来看看分级绝缘变压器运行中要注意的问题。

1、不入角环;
2、不放静电板;
3、中性点端线匝无附加绝缘;
4、高压线圈中性点侧内圆无“阶梯”绝缘;
5、到铁轭的垂直距离比线圈的小。采用分级绝缘可减小变压器的几何尺寸,节约材料并使工艺简化,对于这种分级绝缘的变压器,一般都规定只许在中性点直接接地的情况下投入运行。

分级绝缘变压器的零序如何保护
1、中性点装设放电间隙时,应按本规范第4.0.8条的规定装设零序电流保护,并增设反应间隙回路的零序电压和间隙放电电流的零序电流电压保护。当电力网单相接地且失去接地中性点时,零序电流电压保护宜经0.3~0.5s时限动作于断开变压器侧断路器;二手变压shebei.feijiu.net/allpt253srdcaxk.html

2、中性点不装设放电间隙时,可装设两段零序电流保护和一套零序电流电压保护。零序电流保护第一段宜设置一个时限,第二段宜设置两个时限;当每组母线上至少有一台中性点接变压器时,第一段和第二段的较短时限宜动作于缩小故障影响范围。零序电流电压保护用于在中性点不接地运行时保护变压器,其动作时限应与零序电流保护第二段时限相配合,先切除中性点不接地变压器,后切除中性点接地变压器。当某一组母线上的变压器中性点均不接地时,零序电流保护不应动作于断开母线联络断路器,应先断开中性点不接地的变压器。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

b6广告位招商
快速回复 返回顶部 返回列表